女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xiaofeiai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 193 點
下載積分: 734 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-01-10
最后登錄: 2024-10-09
查看xiaofeiai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-24 16:25
設備用三菱Q06H+QD75P2+MR-J2S-10A+伺服電機,有兩個安全的傳感器XD1 XD2,XD1滿足時 J2S-10A SERVO ON OK,相反則SERVO ON 沒信號,即伺服不動;
                                                                            XD2滿足是,J2S-10A 有電,相反則沒電;
現在有一個問題,當這兩個信號不滿足條件時,都會有相應的報警,同時伺服不動,但當消除了相應報警后,伺服繼續運動,但已經丟脈沖了,會造成事故;

當伺服驅動斷電時,怎么讓QD75 HOLD,停止發脈沖,電源恢復后,再繼續發脈沖??????????????????????????????????