1臺s7-300是通過mpi跟mp277連接,另一臺是通過以太網跟mp277連接,兩個都是獨立主站,通過一臺mp277來控制。想通過mp277把第一臺的數據傳送的第二臺上,請問可以實現嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159177 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-25 13:42
PLC的mpi通訊用到的材料跟與觸摸屏通訊是一樣的,制作一根MPI線纜即可
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159177 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-25 17:38
可以實現,如果非要用它作中轉。
腳本里面把變量值傳送一下即可。