大家好,本人有一問題困擾了很久,特來救助,望大家踴躍指正
我有一個項目是控制兩條平行生產線砂箱循環的,砂箱從左邊向右推,推到右邊轉運小車,兩小車都向后行,再由右向左推,最后兩小車回到起點位置
。其中I0.0是個三位的旋鈕開關,分別是手動、中位、自動(I0.0),手動時是繼電器電路。在程序設計時有一條:
本來時等自動切換到手動時清中間位的,不知怎么搞的,有時在要從右向左推時,I0.0莫名奇怪的斷開了一下,將中間位清零了,有時又是正常的。問題是I0.0是旋鈕開關啊,怎么會斷開的呢?請大家知道的說下,謝謝
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 287 點
下載積分: 734 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-12-09
查看h82763800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-25 16:33
有可能不是I0.0斷了,而是M0.1哪里被重復用了,比如MB0、MD0有沒有用過這些