女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-26 09:16
現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。
控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵!
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-26 09:47
如果一直注水,單位時間內應該注滿,如果沒滿,可以判定它失效。
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-26 10:11
那你裝個壓力傳感器吧,在底部測量液壓也就知道水位的。