有一臺三菱E500變頻器 我現在把運行頻率改到60赫茲了 但運行后還是沒改前的50赫茲 怎么解決? 用的是外部電位器  ··求助大蝦們幫忙··
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 534 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-11-21
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-27 12:53
要注意一下問題上限頻率基準頻率有沒有改好還有就是改完后有沒有斷電重啟