圖片:
         一臺設備由一個15A的漏電開開關直接控制8臺 3相220VAC   0.4KW丹佛斯的變頻器, 給這臺設備供電的是一臺由DZ47-63( C63 )三相漏電開關控制的10KVA 三相380VAC變三相220VAC的變壓器
     當設備的15A漏電開關送電瞬間,控制變壓器的DZ47漏電開關就跳閘,設備上15A漏電開關不跳,有時重新送電又不跳,上電后設備能正常運行,經測試沒有短路也沒有漏電,當斷電再送電時又會跳.,有些同樣的設備卻不會發生這種現象,這是什么原因呢?請高手們指教!

uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 18:42
應該換個三相四線的開關,三線的開關電流不平衡是回跳閘的!
QQ:569456723