樓主  發表于: 2012-07-29 09:08
我發現現在的熱繼電器容易燒掉,怎么回事?電流已經調到比電機而定大一點了,啟動風機的時候(有人說啟動時關閉風門,可是操作人員誰會管你),熱繼電器直接冒煙或有糊味,不知道還有什么牌子的熱繼電器會好點?正泰的,華通的都試過,不行。
alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2024-11-25
查看alun11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-31 20:17
我們廠37KW的風機用的星三角啟動, 啟動時從來沒有調小風門,用的三菱的接觸器和熱繼電器,

大概有10臺,已經用了10年了從來沒有換過接觸器和熱繼電器。請知曉!