各位高手,我是一S7-200的新手,最近有一個程序能在S7-200的仿真軟件上成功運行。可是到了PLC上面卻不能正常運行,請各位高手幫我看下是怎么回事呢?程序如下:
LD     I0.0
MOVW   100, VW200
Network 2
LDN    I0.0
MOVW   500, VW200
Network 3
LDN    T33
TON    T33, VW200
Network 4
LD     T33
RLB    VB100, 1
AENO
MOVB   VB100, QB0


數據塊vb100初始值:
VB100  16#01

正常是應該Q0.0...Q0.7這8個燈循環亮間隔為1S,按下I0.0后間隔為5S。可是現在按下I0.0后只會亮下一個燈,而且按一下亮下一個,再按一下又亮下一個。
linhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1475 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-08-04
最后登錄: 2022-01-10
查看linhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-04 18:33
多謝版主,用了T37的定時器,問題真的解決了。非常感謝!