女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-08 20:40
設備改造,2.2Kw變頻器帶1.5的電機,松下的變頻器,說明書沒有制動電阻選型,找了個匯川的,上面說1.5選用100w,大于等于100歐,但另一個家伙說不對,具體算以前見過公式用制動功率啥的去算的,也有人說用直流母線電壓去算,我一般都查手冊,不知道各位有沒有什么實用的方法,另外1.5選用什么樣的電阻,就普通設備,五分鐘停一次
[ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:26重新編輯 ]
pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-08 21:37
引用
引用第1樓guochunyi于2012-08-08 21:22發表的  :
根據經驗和直流母線電壓計算,應選用450歐姆,210W左右的剎車電阻。
[ 此帖被pc5036在2012-09-05 11:33重新編輯 ]
pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-08 22:25
剛才去細細研究了一下,驗證了版主的準確性,也特來分享!  

直接上結果了
一般來說制動電阻電流I=P(即你的電機是1.5千瓦,你的電流就是1.5安)  電阻阻值=V(直流母線電壓,一般取700)/I(上面的制動電流值),功率=電機功率*Kc,Kc根據實際情況定,電梯取10-15%,離心機取5%,下放超過100米吊車取20-40%,偶然制動取5%,其他一般情況下取10%。


如有錯誤請糾正!