女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

u200914504
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 575 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-07-24
最后登錄: 2021-05-14
查看u200914504的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-09 10:04
俺們用哪個CP1H-X40的PLC,用了脈沖輸出0來調試,昨天晚上還能輸出脈沖給步進電機,今天早上來,把程序燒進去就不行了,一樣的程序,甚至連燈都不亮,但是單獨做輸出口的話,會亮燈。把程序改用別的口輸出也可以控制步進,昨晚上在0號脈沖輸出ACC指令和PLS2指令都可以用,但是今天早上一個都用不了,但是別的口卻可以用。當然,昨晚上后來試過PLS2的回原點,沒有成功,但是之后還用ACC帶動過的,不知道是不是這個問題。還有就是會不會是脈沖輸出0燒了啊...真心求教啊...下面是程序:
描述:PLS2的
附件: PLS2.rar (8 K) 下載次數:62
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:ACC的
附件: Acc.rar (8 K) 下載次數:47
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
u200914504
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 575 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-07-24
最后登錄: 2021-05-14
查看u200914504的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 10:48
這個是現在分別打開兩個程序后軟件出現的現象,真心有點懷疑是不是PLS2的設置出問題了啊...求指教啊...
  
u200914504
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 575 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-07-24
最后登錄: 2021-05-14
查看u200914504的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-09 17:12
這樣啊,但是我開始倒是設置了50000的頻率,不會是這個原因把晶體管燒了吧...那我要想回原點的的話,程序該怎么加啊...還有設置,搞得我現在都不干在PLC上調試了...
[ 此帖被u200914504在2012-08-09 18:54重新編輯 ]
u200914504
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 575 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-07-24
最后登錄: 2021-05-14
查看u200914504的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-09 18:08
還有就是,這些都是在我設置了回原點操作之后出現的...之前我用50000的頻率還沒有問題...之后還用過,我現在不知道怎么設置原點啊...我用“未定義”方式,輸出方式為“脈沖+方向”設置的時候圖示如下: