女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-15 08:39
                              公司設備改造,裝配工接控制電路時用2個單P空氣開關作為L(zhǎng).N線控制電路總開關(兩個單獨的1P空開),有著必要嗎?本人覺得爛費,即使要也是一個2P開關。

還有,大家覺得用空開好呢還是保險好?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 08:49
220V控制電路如直接由外電源來,只要1P斷L線即可。如220V控制電路由380/220隔離變壓器來,就用2P來斷開2根線。
2個1P來斷LN線不安全,萬一只斷N線容易出事故。這是我一般做法。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 好貼!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。