輸出直接控制24V的電磁閥,有一個正常,有一個不正常的量才有15V電到。直接將它的Y和COM短接才能正常動作。是怎么回事呢。觸點壞了嗎。但它又有一個電壓到,就是沒能達到24V的電壓,電磁閥無法動作。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-16 09:10
晶體管輸出有最大電流限制,可能這個電磁閥工作電流大,晶體管滿足不了。
最好用繼電器輸出帶電磁閥,如果電流大還要加中繼