斜坡指令RAMP,恒定掃描模式是什么個意思,在D8039里指定的時間和PLC掃描周期時間有沒有聯系
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 18:48
用PLC的掃描時間不是恒定的,每次掃描時間都會產生相應的變化,用恒定掃描可以做到每次掃描時間相同,把你所需要的掃描時間寫入D8039,這個時間一定要稍大于實際掃描時間,同時把M8039置ON。