感覺三菱回原點指令很不好用,一直以來都是用PLSR同PLSY自己編寫的回原點程序

用DSZR指令需要接4個傳感器(左極限 右極限 近點信號 零點信號,空間小點還無法安裝
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 00:10
靠近零點的那個傳感器可以不用,而零點的那個傳感器可以兼做極限開關,但這樣做編程會復雜一些;或者這樣,近點開關通時減速斷時歸零(ZRN指令本來就這樣),然后再加上左右兩個極限開關,總共也就三個開關而已,但這樣安裝傳感器的感應金屬塊會麻煩一些。