女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gongyekongzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongyekongzh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-04 09:58
RS-232串口通信方式

硬件構成

西門子CPU224XP支持無協議通信,即用戶僅需要對數據格式、傳輸速率、起始/停止碼等進行簡單設定,PLC與外部設備間就可進行直接數據發送與接收的一種通信方式。伺服系統和PLC分別作為系統的主從站。PLC控制器通過該通信功能可實現對伺服驅動器進行運行控制、參數讀取、伺服驅動器當前運動狀態的讀取等操作。

當S7-200系列PLC工作在自由口通信模式下時,一般通過CPU模塊的集成接口進行通信。CPU集成接口采用了PPI硬件規范,其接口為RS-485串口,因此,當S7-200系列PLC的CPU與帶有RS-232標準接口的計算機或伺服驅動器連接時,需要配套選用S7-200 PLC的PC/PPI轉換電纜或一個RS-232/RS-485轉換器。

4.2  PLC與伺服系統通信

4.2.1 報文構成

S-200 PLC在無協議通信方式工作時,不需要任何通信協議,通信參數需要根據與其進行通信的伺服驅動器的通信格式進行設定。本伺服系統選用的Xe-nus伺服驅動器可通過RS-232與PLC利用ASCII碼進行通信,其ASCII碼消息命令格式如下:

<命令代碼><命令具體參數><CR>

其中:<命令代碼>為一個單字母代碼;<命令具體參數>表示電機所要執行的任務;<CR>為一個回車返回字符,表示命令結束。如:s r0x2A 21<CR>表示設置伺服控制器工作在可編程控制模式。

4.2.2 程序設計

程序設計時,將伺服驅動器工作定義在可編程位置模式。該模式支持實時更改伺服電機的運動速度、位置,通過RS-232接收來自PLC的ASCII碼命令,執行運動。部分程序如下:

①初始化程序
LD      SMO. 1                  //首次掃描
MOVB    9, SMB30
                                                           //設置自由端口0
            通信方式SMB30=9、8位數據位、9600、PPI
MOVB    188, SMB87
      //設置自由端口。接收信息控制5MB87 =188
MOVB    13,SMB89                       //設置自由端口0
              結束字符SMB89=13,即結束字符=<CR>
MOVW  0, SMW90                          //設置自由端口0
             空閑超時SMB90=0,信息接收始終處于有效
MOVW200, SMW92
             //設置自由端口0信息超時SMB92 =200 ms
MOVB   255, SMB94
            //設置自由端口0接收字符最大數SMB94=255
ATCH    INT_0,9            //發送完成觸發中斷事件0
ENI                                              //允許中斷
②發送信息程序
LDN     VD3501.1
                                      // V D3501.1為接收延遲,
                           自由端口0沒有處于接收延遲時
A                  SM4. 5
                                   //自由端口0處于空閑狀態,SM4.5 =1
AB=        VB18, 7
                                //命令字節VB18 =7,即要求設置運動目標位置
SCPY       "s  r0xca',VB3100
                                           //"s  r0xca',復制到VB3100,
                                 "s  r0xca'為設置運動目標位置命令
SCAT    VB3600, VB3100
// VB360()內的目標位置值連接到設置目標位置命令后
SCAT    VB3190, VB3100
                  //VB3190內的結束字節連接到VB3100后;
XMT     VB3100, 0
                  //通過自由端口0發送命令至伺服驅動器
③發送完成中斷程序(接收信息)
LD      SM0.0               //SM0.0總是為1
S       SM87.7, 1
        //置SM87. 7=1,SM87.7為允許接收信息位
RCV     VB3200, 0
              //通過自由端口0接收信息至VB3200




發送信息程序其中
LDN     VD3501.1 是什么意思啊? 怎么轉換不了梯形圖?這句總是報錯,求指教,謝謝!
wgqcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 185 點
下載積分: 629 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2024-12-23
查看wgqcom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 01:14
太感謝了。