以下的問題也許很簡單,也許很不專業敬請各位高手不要見笑,不吝賜教!十分感謝!
FX系列PLC四種通信模式:
1    PLC的N:N通信方式
2  PLC雙機并聯通信方式
3  PLC與計算機專有協議通信方式(無須梯形圖,電腦直接讀寫操縱PLC)
4  PLC與計算機無協議通信方式(梯形圖RS指令方式,可自定義通信協議)
對于3和4我有些不明白的地方請各位指點:
首先,"專有協議通信"是指的什么?專有協議需要PLC裝上通信模塊嗎?
其次,"無須梯形圖"電腦從那里接受命令對PLC操縱?
再次,"無協議通信方式"是不需要什么?是不需要設置M8120嗎?不設置M8120還怎么通信呀?
最后,梯形圖的RS指令是應該在梯形圖里設置嗎?
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-22 20:50
“專有協議通信"是指的什么?專有協議需要PLC裝上通信模塊嗎?”
1  專有協議通信,計算機直接讀寫PLC;  我的理解就是專用的通訊格式。PC按照PLC的通訊格式發送指令,PLC接收并自動返回數據。此方式不需要添加模塊。
比如:各種上位機軟件,或用vb、vc編寫的都是這種,
2 無協議通信,這種方式需要編寫梯形圖,PC發送數據,plc不能自動返回,要通過RS指令為PC傳送數據。這里介紹專有通信協議。

,"無須梯形圖"電腦從那里接受命令對PLC操縱?
此為PLC接收后,自動返回數據,

"無協議通信方式"是不需要什么?是不需要設置M8120嗎?不設置M8120還怎么通信呀?
無協議通信方式需要設置M8120,比如:變頻器,打印機的通訊,這里例子很多,你可以看下。


FX系列PLC與計算機專有通信協議提供有數據讀取、控制命令寫入、控制PLC啟/停和網絡測試等功能,該協議有兩種格式:format1和format4。兩種協議的區別在于字符串中是否添加CR/LF碼,采用哪種格式的協議由PLC中的特殊數據寄存器D8120決定,可由D8120來決定是否添加和校驗碼,此外format4需要在字符串末尾添加CR/LF。計算機與FX系列PLC之間采用主從應答通信方式,PLC內部不需要額外的通信程序,只要將所需數據放在數據寄存器中即可。每個數據寄存器都有相應的物理通信地址,通信時計算機直接對物理通信地址進行操作!
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-22 20:56
詳細的要看看FX通訊手冊。
此種通訊做過幾次,但沒有仔細去想過這個問題,以上為個人理解,不當之處請指正。