        我用松下伺服的編碼器輸出進入PLC的高速計數器中 。光耦隔離我用PC817芯片。編碼器輸出是差分信號。我用OA+ 0B+兩路。可是在應用中我發現。雙向輸入時 ,電機轉速不能超過4轉。超過就停止計數。單相計數時。電機轉速不能超過9.超過9就停止計數。像是反應不過來了。但是我記得PC817是10K的速度。那就是說如果我電機轉速達到240轉時。才會出現反應不過來的情況。現在才4轉啊。到底是怎么回事。求教大俠。。。或者大家有什么好用的模塊沒?我替換掉這個。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 17:58
松下我不了解,但如果是三菱的,伺服驅動器輸出的脈沖是差分式的。而PLC本體只能接受集電極開路式的。
所以如果PLC要接受伺服來的脈沖,都要專門的模塊,比如FX2N-1HC