        我用松下伺服的編碼器輸出進入PLC的高速計數器中 。光耦隔離我用PC817芯片。編碼器輸出是差分信號。我用OA+ 0B+兩路。可是在應用中我發現。雙向輸入時 ,電機轉速不能超過4轉。超過就停止計數。單相計數時。電機轉速不能超過9.超過9就停止計數。像是反應不過來了。但是我記得PC817是10K的速度。那就是說如果我電機轉速達到240轉時。才會出現反應不過來的情況。現在才4轉啊。到底是怎么回事。求教大俠。。。或者大家有什么好用的模塊沒?我替換掉這個。
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 19:40
可能是你的P817輸入端限流電阻設計不當,一般十幾個毫安電流,如用5V驅動串500歐電阻、12V驅動串1K電阻、24V驅動串2K電阻,因為如果電阻太小,光藕關斷時間會延長,使前后脈沖連接形同直流;電阻大了光藕開通時間延長,使脈寬變窄PLC沒法捕捉。你試試看。
樓主留言:
P817最大速度10K。不知道和這個有沒有關系。我現在有個N136.你有電路圖嗎?還有。你們遇到這種情況都是用什么模塊啊。謝謝。我的QQ297205382。能不能加你好友。有什么問題想您討教。
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-03 21:33
6N136結構看這個
附件: 6N136_[www.ic5.cn].pdf (607 K) 下載次數:24
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯