女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

bifangzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1831 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-08-08
最后登錄: 2019-06-02
查看bifangzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-05 10:04
車間跳閘斷電,S5上CPU的電池沒電了,程序沒了,重傳程序,然后點“start PLC”時出現“ISTACK”的提示,plc運行不了。
我在網上查了下,是“中斷堆棧”的意思,但沒有找到具體的處理方法。后來重新斷電送電來回折騰了幾次又好了。
各位有沒有遇到過這種情況的?
caimq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 466 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2022-11-07
查看caimq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-12 14:34
硬件配置不對!檢查撥碼開關,以及程序是否準確(同原來程序做比較)!