女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2025-01-01
查看money11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-05 14:53
一臺雙軸的控制系統。。開機原點復歸報X軸控制異常。。異常解除后用手動控制X、Z軸都不動作。X軸報異常

PLC程序可以看到一部分。驅動Z軸寸動信號輸出給一個L鎖存繼電器就沒有,是不是A172模塊要另外軟件連接才能查看。。

若是的話要不要另行連接數據線的,連接的軟件名稱?謝謝
jiangbin9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 242 點
下載積分: 3011 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2007-10-19
最后登錄: 2025-01-04
查看jiangbin9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-11 13:06
可能是電機或者編碼器損壞