dzhhwx
級別: 略有小成
|
西門子PLC與ABB變頻器通訊,采用MODBUS協議庫,根據ABB的通訊資料,表示啟動電機,即主機向ABB傳動通信協議的控制字CW(Modbus寄存器40001)中寫入1151(16進制數為47F) 請問用MODBUS庫來寫程序,ADDR處應該寫什么數值。一直糾結,請高手示意,萬分感謝!資料如下: 用ABB傳動通信協議的控制字CW控制電機起停的簡易方法 1.設置變頻器參數1001為10(通訊); 2.初始化變頻器控制字CW,即向ABB傳動通信協議的控制字CW(Modbus寄存器40001)中寫入1142(16進制數為476); 3.延時100毫秒后,進入步驟3; 4.停止電機,即主機向ABB傳動通信協議的控制字CW(Modbus寄存器40001)中寫入1143(16進制數為477); 5.啟動電機,即主機向ABB傳動通信協議的控制字CW(Modbus寄存器40001)中寫入1151(16進制數為47F); 例如:我試驗用的幀數據(用16進制表示)和步驟如下: 第一步:通訊初始化。上位機發出01 06 00 00 04 76 CRC校驗碼, 第二步:延時100毫秒; 第三步:啟動電機。上位機發出01 06 00 00 04 7F CRC校驗碼 第四步:停止電機。上位機發出01 06 00 00 04 77 CRC校驗碼 四.用Modbus修改給定頻率的方法 1.設置變頻器參數1102為0(EXT1); 2.設置變頻器參數1103為8(COMM); 3.主機向通訊給定1(Modbus寄存器40002)中寫入設定的頻率數值(范圍=0~+20000(換算到0~1105給定1最大),或-20000~0(換算 到1105給定1最大~0)); 例如:我試驗用的幀數據(用16進制表示)和步驟如下: 第一步:設置變頻器參數1105=50.00Hz; 第二步:修改頻率為25.00Hz。 上位機發出01 06 00 01 27 10 CRC校驗碼 |
---|---|
|