女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yvhkfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 518 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2014-01-17
查看yvhkfn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-14 14:23
請問三菱FX1N-24MR PLC沒有輸入程序,  輸入指示燈會亮嗎?
外部接線已接好,現在我按開關輸入燈不亮,怎么回事?
chengfan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1433 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-07-13
最后登錄: 2012-10-15
查看chengfan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-14 15:36
有沒有程序跟有沒有信號輸入是兩碼事。沒有程序的話,即使有信號輸入,也不會有輸出。只要硬件沒有問題,有信號輸入,對應的燈就會亮的。