樓主  發表于: 2012-09-16 09:34
一臺設備大概有30臺電機,設備工作時全部啟動。請問電機的啟動用單按鈕啟停好,還是用一個啟動加一個停止按鈕?還有這么多電機有必要每個電機的熱繼都上PLC么(或者考慮幾個電機共用一個點?)     3個37KW電機其余都是7.5KW
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5219 個
工控威望: 7443 點
下載積分: 159203 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-16 10:29
如果是老外,基本都是一個啟動按鈕一個停止按鈕;