女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

chen3gang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 965 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-12-19
查看chen3gang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-17 13:01
最近我公司因更換定位系統減速箱,由原來的1:43換成了1:10,所以在定位尺寸就要重新設定,

DTO K1 K1 D200 K1

原系統中的D200=8960(16位),現在經過計算設定成D200=39250(32位),設定好后系統能正常工作,但伺服電機的運行速度很慢,大約只有原速度的1/4,不知道該怎么辦,調回8960速度又是正常的,希望有人能幫我解釋一下,謝謝
chen3gang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 965 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-12-19
查看chen3gang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 09:26
我問了三菱客服,他說讓我把BFM#0增大4.3倍,現在還沒有試,不知道正確不