女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-17 21:45
后面加了個模擬量模塊輸入模塊就不能RUN,加其他模塊就沒問題,診斷信息:因I/O訪問錯誤導致STOP模式,(未裝載或無法裝載OB,或者無FRB)  是不是模擬量模塊的ABCD通道的選擇沒和硬件配置里的對應好?還是其他原因,一開始模擬量模擬量標準診斷為:存在錯誤通道
故障模塊
模塊內有錯誤參數
外部出錯
對了 后來加了很多OB塊也是不行,
lhg0531
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 180 點
下載積分: 653 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2020-12-24
查看lhg0531的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 19:33
增加模擬量量模塊你的硬件組態改了嗎?按你模塊的實際型號重新組態下載后再試。