樓主  發表于: 2012-09-20 21:31
PLC可以直接驅動電磁閥或繼電器嗎?本人是搞售后服務的,有40%PLC輸出點燒壞,出差的代價太高了,所以想請各位老師幫忙。謝謝!
工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 5553 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2022-11-14
查看工控戀者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-21 16:36
最好不要直接驅動電磁閥和其他電器,可以利用繼電器中轉一下,這樣對輸出點至少起到保護作用,就算外部電路短路最多也只是燒壞繼電器而已。重要是保護輸出點