女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jamsxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 215 點
下載積分: 2371 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2024-06-28
查看jamsxian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-21 16:45
傳統的變頻器加機械繼電器電路,一個變頻器控制幾個電機,電機地線有接機床,機床導地,但是現在有的機床會漏電,而且是有的人摸著沒感覺,有的人摸著有感覺,就用電筆去測,也是有的人測沒電,有的人測有電,本人是感覺不出,就是光著腳都感覺不出,求教高手怎么回事,怎么解決
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-21 23:41
引用
機床導地

是如何保證的?
測量接地電阻值。
所有電機接地線單獨接到配電箱總接地線排,不要串接,不要利用床身做接地。