請高人幫我指點一下,為什么我用的高速計數器比較置位指令不能置位。程序如下:
S0中Y0脈沖RST  C235,C236,M0,M2
S11中2個高速計數器在Y4接通后開始計數,但是有的時候C235計數超過設定值也沒有動作,有的時候M0動作了,也跳轉了但是下面的通訊程序不能發送,電機一直在轉。但是有個特點就是我把電源拉掉,在重新打開,PLC徹底復位這個程序可以穩定運行到最后一步。想來想去想不通。請高手指點迷津,謝謝!
yl116645
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 168 點
下載積分: 611 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-09-19
查看yl116645的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 21:36
今天試了很多次,都是同樣的結果,拉電復位以后,運行OK,但是第二次運行就不行,會有2種情況,第一種是M0沒有動作,高速計數器記過了頭還在運行,第二種情況是高速計數器有響應,但運行到了S12,沒有發送數據出去。
yl116645
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 168 點
下載積分: 611 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-09-19
查看yl116645的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-24 21:37
請高手指點!謝謝啦
yl116645
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 168 點
下載積分: 611 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-09-19
查看yl116645的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-25 09:33
找到原因了,呵呵,謝謝各位。主要原因是高速計數器頻率太高,M0上升沿脈沖很短,導致系統不穩定。后面加LD M0     OUT PLS M20 ,使用M20作為轉移條件一切正常,非常穩定。