女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小小諸葛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 114 點
下載積分: 473 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2020-11-15
查看小小諸葛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-25 20:10
請問高手  我用歐姆龍PLC控制伺服分角度加工工件(循環加工),請問PLC會不會保持脈沖當前量并帶到下一個循環中。
分度指令(@PLS2 #0 #111 D110 D116)
我用(INI #0 #2 D0)是否可以讓plc以任意停下來的位置為零點,即每一次都是從零度開始分度   。D0、D1里面我沒有輸入任何參數
交流學習
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 20:13
INI應該為#0 #3 0  #3是直接停止脈沖 0是變更當前值為0
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-26 22:22
不寫 程序也不能用啊