女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

viphe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 118 點
下載積分: 587 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-07-30
最后登錄: 2012-11-18
查看viphe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-25 21:29
      在這次檢修中,發現一MCC室里的控制電源出了問題,控制電源來自隔離變壓器,N端對地電壓為零,L端對地電壓為230V,L與N端電壓為230V,根據隔離變壓器的原理,L端,N端對地電壓都應該為零,就懷疑是不是N端某處有接地的可能,用搖表和萬用表測量L端和N端對地的絕緣都是好的,檢測控制回路的外部接線也沒能接地現象,最后沒得辦法,就一個一個的控制回路加入控制電源來試,問題出現了,每加一個控制回路進來,N端的電壓在升高,L端的電壓在降低,把全部的控制回路都送電,發現N端對地有160V,L端對地的電壓只有70V了,控制回路中只有接觸器,其它的都是些接點,現在擴不清楚是什么原因造成成這個結果的,還有就是我們公司隔離變壓器出來的L端和N端對的電壓都有,正常的情況下基本是平分的,這種現象正常不?
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 19:16
把變壓器斷開。對地測量,如果正常,說明控制回路中,有對地短路。不過也要考慮,二次電阻哦
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789