前兩天廠里停電,因為廠里是流水線生產,工序沒有完成整道工序中間不能停電。
停電后緊急啟用了發電機供電,我來廠還不到一年,每次發電我只是協助老爺子(老板的爸、是廠里的創始人 )發電,(也許對不夠性任或其它原因吧 )!
發電后由我來監視,發電機的功率有點小,每次發電我都把與生產線無關的負荷切斷!每次發電柴油機總是比較吃力(聽聲音)。我看了一下總電流300安培有多了, 我對老爺子說現在很可能已超負荷!是否讓車間停止上線,發電機功率到底是一百的?老爺子思考一下回答,應該夠大!
在過一小時后我從遠處看到發電機冒煙、起火 ,大腦給出我的第一發應是:快去把柴油發電機關了,由于害怕不敢靠近,遲鈍一秒鐘后跑到配電房切斷總電!幾秒鐘后回到發電房,濃煙蓋住房間及周圍!柴油機還在工作,沒人敢靠近!我非常擔心柴油會爆炸!知道比以前還危險了!遲鈍兩秒后,冒著濃煙用觸覺加記憶的方式摸到了柴油機開關,幾秒鐘后柴油機停止工作了,數十分鐘后濃煙慢慢消失!幾天過去了老板、老爺子沒找我談過發電機的事…