FX3U PLC  +485ADP 無協議通信     PLC參數CH1設定 與D8012有何關系,二個都設定,它們那個優先
中秋快樂,請大師詮釋,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-30 12:19
485ADP通常要配合一個BD使用才能安裝。你的BD如果是232/422/485,那就是CH2了。如果BD是CNV-BD,就是CH1。

PLC參數CH1設定就是D8012,哪個最后設定,那個有效