女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

paw333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2532 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2024-12-17
查看paw333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-03 22:37
今年3月份我司對3臺150KW循環水泵進行了變頻節能改造出現了以下問題,請各位大俠指點:
1: 節能改造后電機出現電機軸承定期損壞,軸承表面出現明顯打火痕跡,軸承間隙明顯過大,電機噪音明顯增大.

2: 電線出現過熱現象,類是渦流情形.

3: 開關柜補償電容出現明顯過熱,其中一組已經出現了過熱漏油.

以上請高手指點聯系我.yuqiufaxm@qq.com