請教三菱大蝦們,FX-3U 64MT最多可以擴展到幾個輸入點?可以大于128點嗎?手冊上說 I/O總數要在256點以下,那就意味著輸入點要在128點以下。有沒有誰用3U做過輸入點大于128點的系統的?高手們給點意見。謝謝了!
我是說的單純的輸入點最大可以擴展到多少?能大于128點嗎?不包含輸出點。
[ 此帖被qinchenglim在2012-10-09 17:43重新編輯 ]
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-09 17:45
引用
引用第1樓uu.liu于2012-10-09 17:15發表的  :
IO點最大擴展256加上CC-Link是能384個

我是說的單純的輸入點最大可以擴展到多少?能大于128點嗎?不包含輸出點。
這個方面我有點搞不清楚,想請大家幫個忙。謝謝一樓的朋友。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-10 08:22
引用
引用第3樓ymmfa于2012-10-09 19:28發表的  :
在編程軟件中,FX3U最多可以打到X377

在選型軟件中,FX3U-64MT擴展到X257是可以的

綜上,256點沒有代表輸入,輸出都要低于128,單獨X/Y應該是可以超過128的
.......