女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

q2011q
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 630 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-10-15
最后登錄: 2024-12-10
查看q2011q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-15 08:23
如題,一上電時,伺服就出現AL10報警,我看報警說明是電壓過低,請問有碰到過的嗎?該怎么修,是哪能壞了,還望大家多多指點呀,急!
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-15 09:15
電壓過低?
檢查來源電壓與伺服電壓是否壓降太大,或是你給的電壓源給錯了。
比如伺服是AC 380V,你給它 AC 220V。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G