1593887
每天進步一點足矣!
級別: 略有小成
|
信捷plc,松下伺服,讓伺服順時針從0度旋轉到20度,再從20度旋轉到100度,然后從100度旋轉到0度,重復以上工作。其中20度和100度可以設定。在不使用感應器回原點的情況下,運用脈沖指令怎樣控制編程???? 怎么高手還不出現呢? 怎么沒人理呢?在編程中已經使用了DRVA指令,可以控制電機正反轉,這是其中的一種控制模式。還有一種就是要像上面那樣控制,這是客戶臨時要加的,順時針有辦法找原點嗎?不可能把機器再拖回來呀?怎么高手還不出現呢? [ 此帖被1593887在2012-10-16 09:28重新編輯 ] |
---|---|
|
yuanshunk
天行健,君子以自強不息 !!!
級別: 家園常客
|
累計誤差不是問題,你的原點是不變化的。你可以設定一下,當到100次,或者其他次數的時候,自動回歸原點一下 |
---|---|
|