樓主  發表于: 2012-10-19 14:47
我有一個24V電壓,要傳到300-400米遠,去給一個聲光報警的燈,可以嗎?400米遠?



我這邊就是不想重新挖溝埋線了呀。水箱的水位報警的線,利用現有的線,直接拉到監控室里。
這樣成本要小一點的撒。

弱弱的問,要是用485通訊做,可以傳的到嗎?就是我在監控室里再放一個PLC,2個PLC做通訊,
這樣可以嗎  ?用現有的2根線做通訊傳,但是,不是屏蔽線!!
[ 此帖被jack0510在2012-10-22 10:28重新編輯 ]
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-22 19:58
用36V開關電源供電就可以,我也碰過此現象,一般1。5MM2的銅芯線在100M-150M之間壓降約在4-6V左右,300-400M壓降約在10-12V左右,到末端電壓大約在24V左右,足以驅動聲光報警器。我的處理方法是:將24V開關電源(可到市面上另買一塊24V模塊)放至末端,正負極直接接在報警器上,原有線通過中間繼電器觸點控制開關電源初級220V交流電(因開關電源對電壓范圍適應性較寬),(或者36V直流電,末端要另加一24V中間繼電器),當聲光信號發出時,中間繼電器吸合,報警器拉響。此方法簡單實用,一般電工均可處理。其它方法就不想,因為成本可能高于線的價格,不切實際。