女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

close_iup
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 525 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-10-19
最后登錄: 2012-10-25
查看close_iup的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-19 15:20
請問請問!如何能使用PLC+2臺變頻器+2個編碼器+2DA模塊實現兩臺電機的同步。實時反饋 調整轉速
用的是三菱的plc
希望各位老師能指導一下程序的編寫,現在沒有頭緒,也沒編過這種
[ 此帖被close_iup在2012-10-19 16:09重新編輯 ]
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-02
查看momo0720的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 15:46
應該還要一個高速計數器回饋計算.
樓主留言:
plc不是已經內置了一個高速計數器了嗎?可以用那個啊
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog