兄弟最近要做一個柜子。打算直接用變頻器的PID功能和壓力傳感器來恒壓供水,沒做過。大體上知道怎么做,不太熟。我用士林變頻器,變頻器有一個工頻和變頻自動轉換的功能不知道大家用過沒有。害怕啊,75KW的變頻器要是搞壞了那就損失大了。大家有什么經驗給分享一下給點建議。尤其是變頻設置上有什么要特別注意的請大家指教一下。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-01-08
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-04 21:42
用恒壓控制器做安全方便