女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

chenji85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-10-07
最后登錄: 2013-10-20
查看chenji85的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-29 23:00
各位師傅,你們好,我是PLC初學者,請問一下,臺式電腦已安裝好三菱PLC軟件了,怎樣連接三菱PLC呢?我是這樣連接的,點擊 在線 PLC讀取 選好對應的PLC型號 確認,就到了傳輸設置了,我直接按確認,就出顯示,無法與PLC通信。可能是以下原因,通信超時(電纜斷線,不支持指定傳送速度)。工程和連接站的PLC類型不同,。監視條件功能出錯(正在執行時執行了其他功能,使用不支持的通訊線路)。……ES:0180840b 請各位師傅幫我詳細回答一下好嗎?在此謝謝
tiankonglang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2149 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2019-11-06
查看tiankonglang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 18:44
我也碰到過,查三個方面可解決
1,驅動是否裝
2,COM口選擇對沒有 (可以看電腦的設備管理器)
3,傳輸速率 最好先選最低的 9600