女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2024-12-08
查看平凡人生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-03 21:27
做一個自動軌道車項目,軌道總長大概100米左右,軌道上有10個站點,位置固定。軌道車用變頻器帶動在軌道上來回跑動,要求按下某一站臺號后,車子能自動識別正反轉,并且高速運行,在接近目標站臺后,自動變為中速運行,在離目標站臺10CM左右,低速運行,最后到達指點位置停止。要求軌車停止精度不能大于1CM。現在做了一個輪子安裝在小車上,在輪子上安裝編碼器,通過編碼器產生的脈沖來識別位置,在1號站臺處安裝了一只接近開關,用來復位編碼器。現在遇到的問題是每次到達固定站臺號的脈沖數不同,有時誤差很小,只有幾個脈沖,有時誤差很大,到達100個脈沖,無法滿足精確定位。輪子周長是30CM,編程器每轉一周產生360個脈沖,也就是說100個脈沖誤差,距離誤差在7至8CM左右,無法滿足精度要求。因為沒有做過這類項目,請大家談談用什么方法能到達精度要求。我不知道電梯用的是什么方法,精度非常高。
guiwaft
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2024-11-23
查看guiwaft的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-04 11:04
直接用開關控制應該可以吧,以前電梯有剎車系統的。其實方法有很多種,都能實現的。如何做到簡單實用就是最佳。
樓主留言:
是的,其實這個車子本身是很簡單的,關鍵是車子24小時運行,如果用接近開關的話,安裝,調試時間太長。