女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

rejoy0828
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 182 點
下載積分: 477 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2022-06-18
查看rejoy0828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-04 10:29
我現在要觸摸屏輸入一個浮點數給PLC 進行相關浮點數運算
三菱Q00PLC

視頻里說用DEDIV指令 怎么我用不了  我用的是8.86Q版本的編程軟件 只有 E/

程序是這樣的:
LD X0
DMOV K12345 D500
DFLT  D500 D502
DMOV K100 D510
DFLT D510 D512
E/ D502  D512 D506
END



一模擬仿真 就提示 MISSING END INS.  

請問觸摸屏能直接輸入浮點數給PLC嗎?還是要輸入一個整型數給PLC,PLC要轉換成浮點數后再進行浮點數運算?浮點數運算指令怎么編寫?
xcq1979
michael
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 149 點
下載積分: 487 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2018-01-02
查看xcq1979的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-12 21:16
樓主的程序就沒錯,觸摸屏Device要設為浮點類型