請問各位大師壓力傳感器要和24V串在一起接入變頻器嗎?謝謝!
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-07 08:17
電源+24接傳感器+,傳感器負接變頻器輸入正,變頻器輸入負接電源0V