女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

8537562
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 514 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-11-22
最后登錄: 2024-10-17
查看8537562的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-06 21:58
小弟剛從事工控不久,最近在學編碼器和高速計數模塊的使用,想請教高手們幾個問題,(PLC使用的是Q02):
1.假設我D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1019,D2004~2019吧?
然后每個寄存器對應到D62里面是什么意思,是不是要經過DEVELOP_CT設置的,不設置只能用TO,FROM指令來讀寫的?
假如是TO,FROM指令,那么 [TOP  h00 h00 D1 K1]這個指令起始地址該怎么寫,D62放在第2站的話?
說明書看了好久還是沒弄懂,求各位高手相助,謝謝啊!
zht19857
努力
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4675 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-10-07
查看zht19857的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-10 13:10
1.假設我D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1019,D2004~2019吧?      沒錯就是這樣。。。。。。

假如是TO,FROM指令,那么 [TOP  h00 h00 D1 K1]這個指令起始地址該怎么寫,D62放在第2站的話?
首先你如果是你的主站模塊是在CPU的旁邊的話應該是 TOP H00 H1E4  D1 K1
zht19857
努力
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4675 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-10-07
查看zht19857的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-11 16:35
引用
引用第3樓zhangzsy1于2012-03-11 01:44發表的  :
D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1007,D2004~2007,D1008~D10019是3、4、5號站的
2號站如果是智能設備站,那么要在2號從站中寫數據交換程序,在主站中直接用傳送指令
如果2號站是遠程智能站,則在主站中直接用傳送指令

沒記錯的話D62應該占用4個站