女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-13 11:54
我廠某生產線有多臺風機2.2KW,全天開,不生產時不能停但不需要全速開,于是試著加變頻控制,電柜空間有限,使用一臺大變頻拖3臺風機,開始時用三菱F700的7.5KW的變頻拖3臺,可調,50HZ時和工頻一樣;想省錢和支持國貨,再用一臺匯川MD280的11GB/15PB的變頻器帶這3臺風機,但風量怎么也達不到工頻和用三菱時的風量,一直調到80HZ了,風量還上不去,而且機械震動很大。
PS:用三菱時的震動也比工頻時大一點,2、30HZ時也是,不過不嚴重,可接受。
請教各位,為什么有上面的現象呢?匯川的真的比三菱差這么多?電機參數里設置6.6KW,電流12A
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 20:40
應該是參數設置問題,一般情況下出廠2.2kw變頻器載波頻率是6 kHz,而5.5kw以上是3kHz,再大了就設置2kHz,所以改下載波試試。要改頻率到80赫茲,也要改一下中間頻率,以及電壓等參數一起改才行。說的粗淺,見笑了。
樓主留言:
這個方法有空要研究一下,現在換回了三菱的在生產,停工時要換上匯川的試試。
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com