樓主  發表于: 2012-11-13 11:54
我廠某生產線有多臺風機2.2KW,全天開,不生產時不能停但不需要全速開,于是試著加變頻控制,電柜空間有限,使用一臺大變頻拖3臺風機,開始時用三菱F700的7.5KW的變頻拖3臺,可調,50HZ時和工頻一樣;想省錢和支持國貨,再用一臺匯川MD280的11GB/15PB的變頻器帶這3臺風機,但風量怎么也達不到工頻和用三菱時的風量,一直調到80HZ了,風量還上不去,而且機械震動很大。
PS:用三菱時的震動也比工頻時大一點,2、30HZ時也是,不過不嚴重,可接受。
請教各位,為什么有上面的現象呢?匯川的真的比三菱差這么多?電機參數里設置6.6KW,電流12A
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 456 點
下載積分: 95895 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2024-11-24
查看wqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 19:33
看輸出電流!你參數沒調好!載波頻率調整試試。