有一臺機器,原來是用fx1n的plc,因plc壞了就把程序轉換了用fx2n的plc,接好線試機正常,用了一個晚上,第二天反映說動作錯亂了,一檢查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都壞了,即這些輸入輸出點都沒反應了,是怎么一回事呢?
程序沒問題,重新寫入過另一臺plc就能用了。
小小國度
腳踏實地的干好每一件事
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 158 點
下載積分: 372 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2022-01-06
查看小小國度的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 15:43
確實很奇怪了。這樣的話要分析一下啊你逢7的點是怎樣輸入,輸出又控制的部分了。

我明顯確實PLC是沒問題的,一是你的程序,或你控制部分交替執行時候出問題了

打電話咨詢一下三菱公司了。