有一臺機器,原來是用fx1n的plc,因plc壞了就把程序轉換了用fx2n的plc,接好線試機正常,用了一個晚上,第二天反映說動作錯亂了,一檢查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都壞了,即這些輸入輸出點都沒反應了,是怎么一回事呢?
程序沒問題,重新寫入過另一臺plc就能用了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-19 10:16
看似詭異的問題,通過樓主的問題描述。問題應該在外圍接線上面(包含導線的敷設方式,導線的絕緣,電源的供給等)。
實際上你打開壞的PLC線路板也可以判斷問題的所在。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-21 09:49
還有我想到既然你的PLC逢7必壞,那我也可以避7呀,就是逢7不使用解決。呵呵,開一個小玩笑的。
期待樓主解開迷一般的答案。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-30 16:07
支持34樓的“猜想”。本來用不著這樣那樣地猜,因為樓主拋下一個謎底,就潛水了,讓大家去折騰吧。