女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

nnlibing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 164 點
下載積分: 497 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-02-20
查看nnlibing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-15 21:13
有一臺機器,原來是用fx1n的plc,因plc壞了就把程序轉換了用fx2n的plc,接好線試機正常,用了一個晚上,第二天反映說動作錯亂了,一檢查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都壞了,即這些輸入輸出點都沒反應了,是怎么一回事呢?
程序沒問題,重新寫入過另一臺plc就能用了。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 22:00
神奇的事情,怎么壞那么點呢?是不是你接錯線了啊。三菱PLC就是剛接錯線了也還能運行一段時間嘍。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。