三菱PLC在用電腦監控時能看到軟元件一段時間內接通和斷開的情況嗎?比如說如果X0接通時間非常短,在線監控時很難看清楚它到底有沒有接通,如果有一段時間的數據就很容易看出來他的動作情況了。小弟是機修經常要用電腦要查設備故障,多謝各位老師的指教!
chen123fy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1254 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2019-06-26
查看chen123fy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 14:00
引用
引用第1樓sjm213于2012-11-16 10:03發表的  :
短時間的通斷狀態,用肉眼看監控界面難以判斷。
可以使用計數程序推斷是否有通斷;X0~X5還可以用高數計數器/中斷來判斷是夠有通斷。但這都需要暫時修改程序,過后再改回來。

目前好像也只有這種辦法來檢測是否有通斷了